Behöver lite hjälp!
Har alltid haft truma luft värme.
Nu har Alde.
När vi i torsdags lämnade hemmet så hade vi glykol till i mellan min och Max.
Natten och dagen torsdag och fredag allt fungerade bra 21 grader och jämn skön värme.
Nu i natt runt 12 tiden så varje gång värmen satt igång så lätt det som en bäck typ porlande i 5-6 sekunder. Sedan typ knackningar där vi har våra huvuden när vi sover, när Aldén slutade jobba så hördes det som 5-6 bubblor bubblade upp, så höll det på hela natten.
Läste lite om luftning och kollade på glykol nivån. I öppningen som man kollar nivån så ser jag ingen glykol. Monterar ner plast höljet och ser att det är jätte lite glykol kvar!
Vad har hänt???
Ska iväg och köpa glykol för att klara 1 natt till, sedan är vi hemma